SiteWise OPC UA网关部署已经完成,但是没有最新的数值传输。

0

【以下的问题经过翻译处理】 我已经成功进行了Greengrass部署,然后在SitWise上配置了OPC UA网关作为数据源。我提供了正确的URL并在本地机器(OPC UA服务器)上启用了信任(接受证书)以启用通信。一切看起来都正常。我在OPC UA Kepware服务器上有以下层次结构:Reactor 1 / Device / Temperature。我已将/ Reactor 1添加为节点ID。然后在资产下,我添加了以下别名:/ Reactor 1 / Device / Temperature,但是没有值进入。

不确定问题出在哪里。任何帮助将不胜感激。另外,我如何查看日志以查看问题发生的位置? 没有最新值的资产图片

profile picture
EXPERTE
gefragt vor 6 Monaten30 Aufrufe
1 Antwort
0

【以下的回答经过翻译处理】 我解决这个问题的方法是,重新安装核心设备,然后开始配置SiteWise并配置网关。此时,OPC UA服务器仍未传入任何数据流。接着,我检查了aws.iot.SiteWiseEdgeCollectorOpcua.log和aws.iot.SiteWiseEdgePublisher.log。在发布者日志中,我发现了一个有关权限不足的错误。根据此,我更新了我的GreengrassV2TokenExchangeRoleAccess策略,详情请参阅:https://docs.aws.amazon.com/iot-sitewise/latest/userguide/configure-gateway-ggv2.html

最后,我重新启动了Greengrass服务,问题得到了解决。该手册不太友好,需要对GreenGrass v2安装的OPC UA组件进行良好的更新

profile picture
EXPERTE
beantwortet vor 6 Monaten

Du bist nicht angemeldet. Anmelden um eine Antwort zu veröffentlichen.

Eine gute Antwort beantwortet die Frage klar, gibt konstruktives Feedback und fördert die berufliche Weiterentwicklung des Fragenstellers.

Richtlinien für die Beantwortung von Fragen