如何确认接口类型的VPC终端节点使用情况?

0

【以下的问题经过翻译处理】 我们如何验证或确认AWS PrivateLink是否真正被使用?我有一个AWS Lambda函数,使用AWS PrivateLink将日志发送给第三方,但是他们并未收到日志。因此,我不确定PrivateLink是否被使用。函数中没有有用的日志记录,而且在所有环境中设置都完全相同。CloudTrail中没有任何相关记录,并且VPC流日志显示ENI的状态为“NoData”。

1 Antwort
0

【以下的回答经过翻译处理】 如果AWS Lambda ENI的VPC流日志未显示任何数据传输到AWS PrivateLink的ENI IP地址,则表示您的流量未经过私有链接。VPC流日志中的"NoData"状态意味着在ENI上设置的五分钟捕获期间未记录任何数据。您可以尝试在AWS Lambda代码周围插入额外的调试代码,以便在函数调用日志API时进行调试。调试代码还可以检查日志API的配置,确保它已配置为指向AWS PrivateLink终端节点地址。

profile picture
EXPERTE
beantwortet vor 6 Monaten