インスタンスが scheduled for retirement の後起動できなくなり、どうしたらいいでしょうか?

0

ルートデバイスタイプ EBSのインスタンスが、scheduled for retirement の停止後、起動しなくなりました。 起動を押すと、 下記のような文言がでてきます。 インスタンスの開始に失敗しました Insufficient capacity.

どうのような対応を行えばよいでしょうか? よろしくお願いします。

gefragt vor einem Jahr185 Aufrufe
2 Antworten
0

こんにちは。

以下の記事に記載の回避方法を試してみてください。

  • 数分間待ってから、インスタンスの開始を実行する。
  • アベイラビリティゾーンを変更して、インスタンスの開始を実行する。
  • インスタンスタイプを変更して、インスタンスの開始を実行する。
  • 一度に起動するインスタンス数を減らして、インスタンスの開始を実行する。

https://dev.classmethod.jp/articles/ec2-insufficient-instance-capacity-and-ec2-capacity-reservations/

profile picture
EXPERTE
iwasa
beantwortet vor einem Jahr
0

ありがとうございます。インスタンスタイプを変更することで解決しました。

beantwortet vor einem Jahr

Du bist nicht angemeldet. Anmelden um eine Antwort zu veröffentlichen.